土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 急!!!急!!!!急!!!!!

急!!!急!!!!急!!!!!

发布于:2009-07-07 17:39:07 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
各位大侠:现我公司变频制冷机,150P,2台同时开机,电压降至350V,离配电室变压器300M
远,现请给与专业回答,多谢啦!

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • hupeng2008lv
    hupeng2008lv 沙发
    变压器2000kva从变压器两路150平五芯电缆接两台150hp的变频螺杆压缩机,现运行电压只有360v,唉日光灯管现在都一天换一根的,算了,将就着用吧!多谢各位大虾指教!
    2009-07-31 15:50:31

    回复 举报
    赞同0
  • 陈大亮
    陈大亮 板凳
    应该采用VV四芯等截面铜电缆两根185 平方
    2009-07-25 21:19:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 611 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

避雷器中局部放电量是怎么回事啊,谢谢

避雷器中局部放电量是怎么回事啊,谢谢

回帖成功

经验值 +10