请问双路电源切换装置ATS与STS的异同
请问双路电源切换装置ATS与STS的异同
这两者都是电源切换装置,我只大概知道ATS切换时要一段时间,大概几秒吧?而STS是不间断的转换,就是在负荷不掉电的情况下转换。详细的情况不知道,有哪位老兄能详细说说吗。多谢了。
发布于
2005-05-25 09:00:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
lzw_2018
ATS是机械式的,开路转换最快的要100ms,断电20ms(美国ASCO),这期间会造成用电设备断电。
STS是可控硅静态转换开关,断电时间5ms,适用于计算机、服务器等,通常只用于两台UPS的转换。
sts的价格也是比ats高的多!
2008-08-26 14:38:26
来自 PC
评论
举报
tigerwu198
不错,平时基本没有接触过STS,ATS就经常用到,现在知道叫什么了,谢谢!但价格比较,应该STS更贵吧。
2008-08-26 13:38:26
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
ttt2050
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
47
回复
370
粉丝
1
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(14 )
STS是可控硅静态转换开关,断电时间5ms,适用于计算机、服务器等,通常只用于两台UPS的转换。
sts的价格也是比ats高的多!