土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问双路电源切换装置ATS与STS的异同
这两者都是电源切换装置,我只大概知道ATS切换时要一段时间,大概几秒吧?而STS是不间断的转换,就是在负荷不掉电的情况下转换。详细的情况不知道,有哪位老兄能详细说说吗。多谢了。

全部回答(14 )

  • lzw_2018
    ATS是机械式的,开路转换最快的要100ms,断电20ms(美国ASCO),这期间会造成用电设备断电。
    STS是可控硅静态转换开关,断电时间5ms,适用于计算机、服务器等,通常只用于两台UPS的转换。
    sts的价格也是比ats高的多!
    2008-08-26 14:38:26 来自 PC 评论 举报
  • tigerwu198
    不错,平时基本没有接触过STS,ATS就经常用到,现在知道叫什么了,谢谢!但价格比较,应该STS更贵吧。
    2008-08-26 13:38:26 来自 PC 评论 举报