土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 求教:加压送风口的风量是不是加压风机的风量除以风口的个数啊?
求教:加压送风口的风量是不是加压风机的风量除以风口的个数啊?注:该建筑为一栋十层的塔式住宅。地上住宅十层,地下两层!急盼回复!谢谢

[ 本帖最后由 fantingting21 于 2009-7-7 10:17 编辑 ]

全部回答(1 )

  • blackeye
    不是。准确的说,是除以应开启的风口的数量。对楼梯间来说,风口是常开的,那么有n个风口就除以n;对前室来说,低于20层的一般只开2层的风口,那就是除以2。
    2009-07-07 12:34:07 来自 PC 评论 举报