正在做一个高层,第一次做
经计算,等效剪切刚度比(转换层上层/转换层)X向为2.65,Y向为1.96
经过调整,X向为1.02,Y向为1.17
请教各位,这个比值合理吗???
一般比值为多少才算合理????

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 王丹
    王丹 沙发
    呵呵,得多学习啊,顶一下
    2009-07-14 23:43:14

    回复 举报
    赞同0
  • 0303100458
    0303100458 板凳
    《高规》附录E.0.1:底部大空间为1层时,可近似采用转换层上、下层结构等效剪切刚度比γ表示转换层上、下层结构刚度的变化,γ宜接近1,非抗震设计时γ不应大于3,抗震设计时γ不应大于2