大桥照明布线请教

发布于:2005-05-25 08:00:25 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
现有一过河大桥,长约1KM,甲方要求用T8管来显示其轮廓,那样将会装约1800套T8管了,若按GB50034-2004中7.2.7条来做,每单相回路所接光源为25套,那要有70多个回路;同样要是放大导线截面,布线也不太方便,且不太美观。请教各们大侠应该怎么配电?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 顶顶
    顶顶 沙发
    GB50034-2004中7.2.7条中,每单相回路所接光源不超过25套,
    这个规定是针对建筑物内的照明回路的,节日花灯、泛光照明灯具可以不受这条约束;
    荧光灯带得功率计算一定要考虑功率因素,起码取0.6,一个回路最多可以考虑40-50个,开关用16A,大桥照明线路应选用电缆,建议用VV3X4。
    适当考虑电压损失,另外不宜用漏电开关,太容易跳闸。
    2005-05-26 13:44:26

    回复 举报
    赞同0
  • herolis
    herolis 板凳
    感谢3楼的,我也不知道哪个厂家能给方案,真是麻烦。
    感谢4楼的,适当加大单个回路灯具数目,我也想了,但到底多少还不能确定,就是考虑压降的问题,怕未端的灯不会点亮。
    感谢5楼的,规范中的这个“宜”字真有讲究,呵呵。

    还请大家继续赐教。不胜感谢。