土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求助:变压器低压屏引出线断路器分段能力如何选择??

求助:变压器低压屏引出线断路器分段能力如何选择??

发布于:2009-07-06 23:39:06 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教各位高手如下问题:
1.系统短路容量为300MVA,10/0.4KV、1600KVA变压器低压屏引出线之保护电器可选用的类型有()A. 分断能力为30KA的塑壳断路器 B. 分断能力为50KA的塑壳断路器
2.系统短路容量为300MVA,10/0.4KV、1000KVA变压器低压屏引出线之保护电器可选用的类型有()A. 分断能力为30KA的塑壳断路器 B. 分断能力为50KA的塑壳断路器

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • jackczh
    jackczh 沙发
    Id *r变=5%Un S=1.732Un*In=1.732 *5%Ud *Id则 Id=S/(1.732*5%Ud)
    2011-10-10 21:52:10

    回复 举报
    赞同0
  • ytfvfhp
    ytfvfhp 板凳

    公式都给出来了,你不会套公式啊
    2011-07-13 10:50:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 397 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:临时用电上变压器的问题

项目部共16栋楼,需要上16台塔吊,另建筑面积总共20万平米左右,现在需临时用电,哪位高手给计划下得上多大的变压器啊?谢谢了!!!

回帖成功

经验值 +10