土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 学校食堂消防问题

学校食堂消防问题

发布于:2009-07-06 21:02:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现有一栋三层建筑,一、二层为学生食堂,三层为多功能厅。建筑体积为10000多立方米。消火栓用水量应为多少?

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • xixi828
    xixi828 沙发
    心感谢楼主无私的奉献,非常感谢楼主提供的宝贵资料, 对于设计有很大的借鉴作用,让本人受益良多,楼主的奉献将赢 得我们最大的支持,衷心希望象楼主这样的好人越来越多,提供越来越多的好资料 心感谢楼主无私的奉献,非常感谢楼主提供的宝贵资料, 对于设计有很大的借鉴作用,让本人受益良多,楼主的奉献将赢 得我们最大的支持,衷心希望象楼主这样的好人越来越多,提供越来越多的好资料
    2010-06-09 21:03:09

    回复 举报
    赞同0
  • chenzq_001
    chenzq_001 板凳
    室外消火栓用水量25L/S
    室内消火栓用水量15L/S
    无自喷系统
    2009-07-31 11:15:31

    回复 举报
    赞同0