土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 空调自控问题求助.

空调自控问题求助.

发布于:2009-07-06 14:53:06 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
新风--预热--表冷--再冷--再热--工作区,在空调机出风口装有温度传感器,控制再热盘管,同时出风口处还装有露点温度传感器,反控制表冷和再冷进行除湿工作,露点温度要求在7--17度之间,工作区湿度控制在50%,但是当我的再热盘管加热时,露点传感器的温度(人机界面显示值)会上升,而且变化比较明显。温度加热上升到20度时停止加热,此时露点温度显示值又开始下降了。也就是说,一加热,露点温度就变,这是很怪的现象,怎么处理。。。。。。求助各位大侠了!!