某工程分一、二期施工,其中一期工程施工时将二期工程中与一期相连的地下部分施工完成了一个开间(地下三层,至后浇带),现甲方要求二期工程地下三层按人防要求设计,结果更改后地下部分楼板厚度及配筋均变了(由200mm厚变成400mm厚),已施工的部分及预留的钢筋无法适应新设计,不知有何处理方案?
(现考虑将已施工部分全部破除后加柱、植筋,但造价偏高,求高手支招,有谢!)
发布于
2005-05-24 20:47:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
sssky
问题解决了,更改了人防设计
谢谢楼上的支招
2005-06-06 19:12:06
来自 PC
评论
举报
herunfeng3333
将你的具体工程实际传传到网上,大家共同讨论讨论.