土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教荣昌老师,中央空调问题!

请教荣昌老师,中央空调问题!

发布于:2009-07-06 12:31:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
四台中央空调机组,每台10个压缩机组成,其中有十台压缩机报警吸气压力低,经检查不缺氟,请问什么原因?压缩机外壳结霜! 而且故障不稳定,有时没事,有时报警!应从哪里查起!我初步判断水系统问题,蒸发器脏堵!请荣昌老师帮忙分析一下!谢谢!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • cqdx2000
    cqdx2000 沙发
    如果不缺氟,就是蒸发器换热不好,导致回气液体较多
    2009-07-16 19:36:16

    回复 举报
    赞同0
  • wgp3097057
    wgp3097057 板凳
    应该是冷量吸收的问题,也就是循环的水量过小,无法带走蒸发器的冷量。但10台压机并联,控制系统应该卸载多余的压机呀 估计控制系统也有问题。
    2009-07-16 17:40:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多