最近设计一个丙类级别生产厂房,
厂房为120米长X47米宽,层高11.7米(8.3米高度设置电动桥式吊车)
宽度47米方向结构设了三排柱,即两跨,
按规范要求在疏散通道方向每隔20米设疏散指示灯,安装高度在1.0米以下
长度120米方向上疏散灯按规范执行在墙或柱上设疏散灯是没问题,
可宽度47米方向上就犯难了,只有两跨,跨距23.5米,只想在墙或柱上设疏散灯
明显没法达到20间距的规范要求,只能想说设在吊顶处,呆吊顶处有吊车,而且工作中
吊车走过的范围是车间所有横纵向方向,即在8.3米以下的高度空间里全部都是吊车活动范围
因此只能把疏散灯吊装在8.3米以上的高度空间,可这样的位置能适合疏散要求吗



哪们看些文的人能提供好建议^^^^^^

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zwm.2003
    zwm.2003 沙发
    规范未规定要设
    大空间车间着火时,工人难道还要看着疏散指示逃命
    2009-12-08 16:06:08

    回复 举报
    赞同0
  • caonim
    caonim 板凳
    厂房一般做法 不设置疏散指示了。只做出入口指示灯。----很多设计院都这么做,很多高工发表的论文也是这样写


    备用照明尽量做上。
    2009-12-03 16:58:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多