土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 1只电能表,2台电动机,能接起来吗?

1只电能表,2台电动机,能接起来吗?

发布于:2009-07-06 09:48:06 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我到一个新单位,里面有一台以前用的电能表,好久不亮了,拆下来试验良好,想把它接起来。

两台电动机,6KV,5000KW,每台机均安装有电流互感器,但6KV总进线没有电流互感器。

现有1式三相三线式电能表,原来接线是3根电压线,100V,4根电流线,肯定是从互感器接过来的,2根电流进线2根电流出线。

想问的是,这台电能表通过接线反应任何1台电动机的电能是可以的。只要把这台电机的A\C相电流引过来就可以了。

但是,有办法通过接线,反应两台机的总电能吗?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • stone222333
    stone222333 沙发
    除了在总进线加装电流互感器外,没什么其他好办法。
    2010-01-24 20:13:24

    回复 举报
    赞同0
  • saga2000cn
    saga2000cn 板凳
    CT二次侧并接就变成差流了,测出来的结果准么?
    2009-12-23 18:00:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 217 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

做高压电气试验待遇怎样?

小弟在电建单位从事电气试验工作,干了将近一年的高压试验,基本上已经掌握了试验方法。现在有机会要从事继电保护的工作。发现做继电保护不像做高压试验那样容易上手。请问各位大哥们,做高压试验的待遇怎么样啊?现在招聘高压的好像不是很多啊?

回帖成功

经验值 +10