电流互感器氢气超标如何解决?
电流互感器氢气超标如何解决?
66kV:kiss: 电流互感器氢气超标如何解决?
发布于
2009-07-05 13:22:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
www123456jjj
楼主提供的条件不充分,单纯氢气超标,脱气处理。介于该电流互感器太小,直接换油(如能在排油后抽抽真空,效果最好)。
除此以外,还应与电气试验结果进行分析。