土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 菜鸟遇到难题请高手指点

菜鸟遇到难题请高手指点

发布于:2009-07-04 19:27:04 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
进水水温21度,用空调用1P压缩机,想要把出水温度降到10-16度左右蒸发器怎么配,罐内得水是不断流动的,如果还需要提供什么参数的话可以提供,本人是个菜鸟那个老师给指点一下,万分感谢!
我这个用的是一次循环的井水,水温大概21度左右,想用压缩机进行二次降温,下面有三个102的风机盘管,1.5P的压缩机怎么样。

001.jpg

  • dus.123
    dus.123 沙发
    有能量守恒1.5P的肯定不行,井水一般都是14度左右可以直接用,为什么还要用压缩
    2009-07-06 16:09:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

约克YS螺杆机低电流停机

今天早上开机遇见一个新问题,机组面板显示低电流停机,请教各位前辈这是什么问题引起的!谢谢指教!

回帖成功

经验值 +10