土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 有关大面积防爆要求的洁净室设计

有关大面积防爆要求的洁净室设计

发布于:2005-05-24 15:22:24 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
大面积防爆区的洁净室设计有关防火排烟要求有何细节要求,请各位多指点。。。。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • wcj6296539
    wcj6296539 沙发
    多谢13楼的朋友指点。
    2005-06-06 14:46:06

    回复 举报
    赞同0
  • zht2004
    zht2004 板凳
    进防爆区的风管前做止回阀和防烟防火阀没问题

    至于泄爆问题应是土建会考虑?安装配合必须做防爆处理:
    建议进出防爆间的风、流体管道做以加厚/两端(防爆墙)可靠密闭/接地处理

    洁净区内防爆问题同时需要考虑区域内工艺设备、管线可靠接地
    2005-05-30 17:42:30

    回复 举报
    赞同0