土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 高手们:一台电容柜怎样取一主一备两进线柜的电流信号?

高手们:一台电容柜怎样取一主一备两进线柜的电流信号?

发布于:2009-07-04 14:01:04 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
一个变电所内有两台进线柜(一主一备),使用万能断路器2500A,且两台进线柜在边上,中间为馈线柜。怎么取电流信号给一台电容柜。是不是只能取主用进线柜的电流信号?能不能取到两台进线柜?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • wysh
    wysh 沙发
    5楼做法简单可靠,两个CT用转换开关转换,一通一短,主CT通路是,备CT短接,反之亦然
    不建议采用自动切换,电流回路电流较大,容易烧坏中继
    2009-09-26 20:03:26

    回复 举报
    赞同0
  • kele501
    kele501 板凳
    串联容易造成误动作。
    2009-09-26 07:03:26

    回复 举报
    赞同0