土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 动力柜配制合理吗?
220KW4极水泵电机,软启动,工频运行部分为600A隔离开关(闸刀),630A空气开关,600A接触器。特别是空气开关上庄头的铜排间隙只有5-7mm,真有点担心。(水泵扬程55米)

全部回答(2 )

  • lytliangyantao
    为什么要先600A隔离开关再来个630断路器呢?断路器多个功能可以结合的!铜排间隙5~7mm是小了点,没查到规范,应不小于1CM吧?
    2009-07-05 15:36:05 来自 PC 评论 举报
  • sxm600048
    技术改造刚到的动力柜。
    2009-07-03 22:22:03 来自 PC 评论 举报