动力柜配制合理吗?
动力柜配制合理吗?
220KW4极水泵电机,软启动,工频运行部分为600A隔离开关(闸刀),630A空气开关,600A接触器。特别是空气开关上庄头的铜排间隙只有5-7mm,真有点担心。(水泵扬程55米)
发布于
2009-07-03 22:21:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
lytliangyantao
为什么要先600A隔离开关再来个630断路器呢?断路器多个功能可以结合的!铜排间隙5~7mm是小了点,没查到规范,应不小于1CM吧?
2009-07-05 15:36:05
来自 PC
评论
举报
sxm600048
技术改造刚到的动力柜。