土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 【探讨】看?压缩机和回气管结冰怎么回事?

【探讨】看?压缩机和回气管结冰怎么回事?

发布于:2009-07-03 21:27:03 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
]低压3.8KG.高压17KG。是风管机。内机风量强劲。外机刚刚清洗过。现检测电流11.9A。符合额定电流。8P的谷轮压缩机。整机叫麦克维尔。膨胀阀今天刚刚换了。还是老样子(如图),请教各位高手为何,我现在怎么办?

空调结冰.jpg

全部回复(140 )

只看楼主 我来说两句
  • 老吉00
    老吉00 沙发

    1,膨胀阀问题2,内机脏
    2016-08-02 17:14:02

    回复 举报
    赞同0
  • jncql
    jncql 板凳
    室内机分液不均,部分管程蒸发不充分造成回液,所以回气管带液,这个可能比较大。回气压力偏低,是由于膨胀阀过热度控制原理下检测到回液关小了
    2013-05-24 16:45:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教冰淇淋机

冰之乐216冰激凌机控制面板的功能曾样使用,冰淇淋机蒸发温度是多少?

回帖成功

经验值 +10