土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压柜用不用接直流电过去?

低压柜用不用接直流电过去?

发布于:2009-07-03 17:27:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们配电室 直流屏现在只用在高压柜,低压380 都是abb抽屉开关 用不用再接直流控制电源?? 变压器下面的 abb 空开 变压器停电了 就只能用手动钥匙 在本体上分闸合闸
不能用 上面的控制开关啦 没有接直流电过来 这样的设计有没有e问题》? 有哪些资料介绍?

低压没什么保护吧

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    低压框架式开关装上通讯模块,也能通过通讯方式遥控。把控制线路(分、合闸)线路用电缆接到控制室,就能远控。
    2009-07-05 06:40:05

    回复 举报
    赞同0
  • driver888
    driver888 板凳
    我们的高压可以遥控 我说的那几个开关 是低压380v
    2009-07-04 19:55:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2133 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

09年电气注册工程师考试大纲(专业)能提供以下吗

寻求09年电气注册工程师考试大纲(专业),哪位仁者能提供呀,不胜感激

回帖成功

经验值 +10