小弟我第一次做一个住宅小区的太阳能热水的设计及小区的中水处理,由于在最南方城市比较少做有关这两项工作,所以这方面资料缺少,因此在求大虾们求助!在此谢过了!(最好是高层住宅小区的为好!最高28层)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
hzm430608
沙发
根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)第8.1.3条 为强制性条文,必须严格执行。条文规定:室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa。
2008-06-12 15:51:12
赞同0
-
wjg002002
板凳
学习了,谢谢
2008-06-12 10:00:12