土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室外消火栓的压力最少得多少?这条规范上是这么说的

室外消火栓的压力最少得多少?这条规范上是这么说的

发布于:2005-05-24 12:25:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
规范上没说啊? 各位欢迎进来讨论一下!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • hzm430608
    hzm430608 沙发
    根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)第8.1.3条 为强制性条文,必须严格执行。条文规定:室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa。
    2008-06-12 15:51:12

    回复 举报