土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电动机微机综合保护装置

关于电动机微机综合保护装置

发布于:2009-07-03 16:09:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教:电动机微机综合保护装置其中有一项保护负序过流保护,介绍说当电机断相,反相,电源不平衡时将出现负序电流,电机反相是什么意思?指电机反转吗?单位一台高压电机接好线后反转,在开关下端调整电源线后正转,但报负序信号跳闸。这一点不明白。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 电工乙
    电工乙 沙发
    谢谢!您的意思我理解,综保取得信号来自电流互感器,我们换相是在开关下端的电缆头,在综保的后面,应该没影响,奇怪的是恢复原来的电缆接线,把电机接线盒内的电机引出线调整一下,又正常了。
    2009-07-03 22:36:03

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    电机综保有负序保护功能,在设置时应该是电机正转情况下为正序,如果电机转向还没定下,再换相(综保前面换相),就会出现“在开关下端调整电源线后正转,但报负序信号跳闸”的误动作。
    2009-07-03 16:46:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10kV单母双电源进线倒闸操作问题

10kV单母有两路电源:一用(901QF或902QF)一备(902QF或901QF)(互为备用,有备自投装置),三路出线(如下图所示)。因1#电源进线线路检修需要,需将10kV电源进线进行切换,即1#电源进线901QF退出运行,2#电源进线902QF投入使用,该如何倒闸操作?[ 本帖最后由 guanz 于 2009-7-3 16:17 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10