请教:电动机微机综合保护装置其中有一项保护负序过流保护,介绍说当电机断相,反相,电源不平衡时将出现负序电流,电机反相是什么意思?指电机反转吗?单位一台高压电机接好线后反转,在开关下端调整电源线后正转,但报负序信号跳闸。这一点不明白。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 电工乙
    电工乙 沙发
    谢谢!您的意思我理解,综保取得信号来自电流互感器,我们换相是在开关下端的电缆头,在综保的后面,应该没影响,奇怪的是恢复原来的电缆接线,把电机接线盒内的电机引出线调整一下,又正常了。
    2009-07-03 22:36:03

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    电机综保有负序保护功能,在设置时应该是电机正转情况下为正序,如果电机转向还没定下,再换相(综保前面换相),就会出现“在开关下端调整电源线后正转,但报负序信号跳闸”的误动作。
    2009-07-03 16:46:03