土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 紧顶管的紧顶螺丝必须拧断,其规范依据是什么?

紧顶管的紧顶螺丝必须拧断,其规范依据是什么?

发布于:2009-07-03 11:08:03 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
这个好像没有技术规程的,一般都是厂家的安装方法。请问有GB或者什么规程可以作为依据呢?
谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • huhengtai123
    huhengtai123 沙发
    非常感谢!:)
    2009-07-06 06:25:06

    回复 举报
    赞同0
  • wyhwdf
    wyhwdf 板凳
    中国工程建设标准化协会标准
    套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程
    4 管路连接
    4.0.1 套接紧定式钢导管管路连接的紧定螺钉,应采用专用工具操作。不应敲打、切断、折断螺帽。严禁熔焊连接。
    4.0.2 套接紧定式钢导管管路连接处,两侧连接的管口应平整、光滑、无毛刺、无变形。管材插入连接套管接触应紧密,且应符合下列规定:
    1 直管连接时,两管口分别插入直管接头中间,紧贴凹槽处两端,用紧定螺钉定位后,进行旋紧至螺帽脱落。
    2 弯曲连接时,弯曲管两端管口分别插入套管接头凹槽处,用紧定螺钉定位后,进行旋紧至螺帽脱落。
    4.0.3 套接紧定式钢导管管路连接处,紧定螺钉应处于可视部位。
    4.0.4 套接紧定式钢导管管路,当管径为∮32mm及以上时,连接套管每端的紧定螺钉不应少于2个。
    2009-07-03 11:54:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 424 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

美国制造用水银做触点的电灯开关,见识了,,

在USA居住了40多天,一天晚上走出房间门口偶然听到有轻微吱吱的响声。循声找到原来是房间电灯开关在作响,按俺多年的工作经验就知道是开关触点有问题啦。今天下午闲来无事,遂动手更换了一个新的开关。好奇之心拆开旧开关一看,此开关竟然没有触点。中间有一圆柱状物体,摇动一下感觉里面有液体。 咨询了一个在USA干了快20年的老电工,他说只是听前辈说过有用水银做触点的开关,但是他也没有真正见过。哈哈,这次真是长见识了。也不得不佩服美国制造的产品质量过硬,按此推论,此开关至少工作了20多年以上,甚至更长(住的房子有70多年的历史)。

回帖成功

经验值 +10