发布于:2009-07-03 10:55:03
来自:暖通空调/零基础学地暖
[复制转发]
除湿机为小型6公斤除湿机,无压力表显示,在运行中测量压缩机电流12A左右,风机1A左右。运行10-20分钟会自动停机,故障灯显示故障,电控线路正常,储液罐上结冰,压缩机温度正常。上有湿度调节器控制湿度,有自动除湿功能。
修理过程是这样的,因为无压力表显示,所以只测量了电流电压均正常,启动运行电容更换新的,运行10分钟左右,储液罐结冰,后加大其出风口,结冰现象有所缓解,但是还是会结薄冰。后将湿度调节器短接,手动启动能正常工作。经检查湿度调节器无问题。
请高手指点还要干什么,因为湿度调节器不能够短接运行,防止其不能自动除湿,环境工况正常。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
ljty582539770
沙发
是否蒸发器进风不畅,要不储液罐结霜,你的除湿机有否降温功能,显示的是什么故障,是否到了湿度要求,是否湿度控制器放置位置不对
2009-07-28 20:09:28
赞同0
-
神不会说话
板凳
除湿机无升温功能,不是恒温恒湿机,湿度调节到30%还不启动,但环境湿度为60%左右,湿度控制器为机械式的 我拆下来看了 就一个塑料薄膜来调节湿度,具体原理不清楚,关键问题是储液罐结冰的原因有多少种,请高手指点下
2009-07-06 19:51:06
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报