土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 关于《医药工业洁净厂房设计规范》疑问

关于《医药工业洁净厂房设计规范》疑问

发布于:2009-07-03 09:16:03 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
规范条文:
第9.2.22条第三款 空气洁净度100级的单向流装置,应采用侧墙下部或地面格栅回风。
第9.4.4条 风管穿越使用易燃、易爆介质生产区的隔墙或防爆隔墙时,应设置防火阀和止回阀。
条文说明:
9.2.22.3由于局部100级区域的外部为10000级区域,为使10000级区域保持上送下回合理的气流组织形式,作为单向流装置回风口的位置应布置在房间的下部。单向流装置回风口通常均设在箱体的上部,对此应通过风道将回风口引至房间的下部。……
9.4.4系参照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关条文编写。……
疑问:
对9.2.22条,以前的工程中为实现局部100级,通常采用在室内局部吊装FFU的方式,现在根据这一条文,是不是以后就不允许采用这种方式了呢?有做过在医药工业厂房里采用地面格栅回风的吗?
对9.4.4设置止回阀的要求是参照《建筑设计防火规范》GB50016的哪条编写的呢?止回阀的使用一般有风速要求,不小于8m/s。象医药工业厂房里防爆洁净区一般都不大,加止回阀的话是局部变径满足风速要求再加吗?比如防爆门斗,一般风量都不大,加止回阀的话管径缩那么小能实现吗?再有一般空调主管的风速才8m/s左右,进防爆区的送风支管或分支管做这样的风速合适吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ygfzxq
    ygfzxq 沙发
    我也来顶一顶
    2013-11-28 19:57:28

    回复 举报
    赞同0
  • gmj9608
    gmj9608 板凳
    我也来顶一顶。最近总是感觉缺很多东西。空虚。看来是要好好学习。努力学习。
    2013-11-27 13:00:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 420 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

300平方的室内厂房恒温恒湿设计施工招标(昆山)

300平方的室内厂房,层高3.3m要求温度:恒温15-25°;湿度:20%-30% 设计换气扇设计多少价格,施工设备多少价格 请报个价QQ4575034TRL:13961041810(丁工)急等着定下来 请有过工程实例的公司联系(最好能够先帮忙估算下,我们自己估算下80W/M2+设备冷负荷60W/M2+新风负荷45W/M2;推荐功能组合段为:混合 初效 表冷 加热 加湿 风机 均流 中效 出风 如果末端加高效过滤器的话余压至少需要200pa。)

回帖成功

经验值 +10