规范条文:
第9.2.22条第三款 空气洁净度100级的单向流装置,应采用侧墙下部或地面格栅回风。
第9.4.4条 风管穿越使用易燃、易爆介质生产区的隔墙或防爆隔墙时,应设置防火阀和止回阀。
条文说明:
9.2.22.3由于局部100级区域的外部为10000级区域,为使10000级区域保持上送下回合理的气流组织形式,作为单向流装置回风口的位置应布置在房间的下部。单向流装置回风口通常均设在箱体的上部,对此应通过风道将回风口引至房间的下部。……
9.4.4系参照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关条文编写。……
疑问:
对9.2.22条,以前的工程中为实现局部100级,通常采用在室内局部吊装FFU的方式,现在根据这一条文,是不是以后就不允许采用这种方式了呢?有做过在医药工业厂房里采用地面格栅回风的吗?
对9.4.4设置止回阀的要求是参照《建筑设计防火规范》GB50016的哪条编写的呢?止回阀的使用一般有风速要求,不小于8m/s。象医药工业厂房里防爆洁净区一般都不大,加止回阀的话是局部变径满足风速要求再加吗?比如防爆门斗,一般风量都不大,加止回阀的话管径缩那么小能实现吗?再有一般空调主管的风速才8m/s左右,进防爆区的送风支管或分支管做这样的风速合适吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ygfzxq
    ygfzxq 沙发
    我也来顶一顶
    2013-11-28 19:57:28

    回复 举报