对于一个500kW的电机,6kv 电压等级, 这样的高压配电不知道该配那些元件从变压器下来后的高压柜能否只设“真空断路器+操作机构+电流表+计量表+电流互感器+避雷器:” 然后直接引到设备的控制柜不知这样行不行,哪里有可以参考的图纸,谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句弯曲半径 R = 720 mm 电缆重量 W = 3393 kg/km
计算功率 Pjs = 40 kw 计算电流 Ijs = 60.78A
功率因素 Cos = 1.00 相位 : 三相 校正系数 = 1
1:按线路压降选择时,截面 S = 50 平方 满足
计算电压降 U% = 2.916 % < 线路允许电压降 = 4.00 %
U%= (0.3509x1.00+0.0790x0)x60.78x300x1.732/380*10
2:按灵敏度选择时,截面 S = 70 平方 满足
线路允许长度 L = 220V/(线路相保阻抗x1.3x自动开关整定电流x瞬动倍数 > 300.0m
2013.8m = 220V/(1.1420x1.3x75Ax5) > 300.0m
3:按整定电流选择时,截面 S = 16 平方 满足
A,校正后载流量=样本载流量x校正系数x样本温度/环境温度
85.00 A=85.00Ax1x25.00/25
B,校正后载流量/1.1 > 自动开关整定电流
85.00A/1.1=77.27A>75A
回复 举报
回复 举报