转自:暖通空调在线
1、某30万平方小区,节能改造,室外供热水管道保温,原来用的保温材料为 />150mm厚的水泥膨胀珍珠岩(导热系数0.16W/mK),现改用玻璃棉(导热系数0.034W/mK),且供回水温由95/70变为130/70,地沟内温度40℃,那么改造后需要的保温材料厚度应为()
a) 30mm b) 40mm c) 50mm d) 60mm
专家的解答:这道题我也弄不清楚应该怎样回答。可能应该按照现行《民用建筑节能设计标准(采暖记者居住建筑部分)》(JGJ 26-95)的5.3.3~5.3.5条?
① 根据5.3.3条,但不知道“供热热媒与采暖管道周围空气之间的温差”,是取供、回水的平均温度,还是供、回水分别取值?如为前者则温差≤60℃,如为后者,则供水温差>60℃、而回水温差≤60℃,难道供、回水管道要取不同的保温厚度?
② JGJ 26-95的表5.3.3直接给出了玻璃棉管壳的最小保温厚度,但是应该区分不同的管径取不同的厚度,题目没有给出管径?
③ 本系统供热面积已经>50000m2(某30万平方小区),应该按照5.3.5条规定将200~300mm管径增加厚度,但题目同样没有给出管径?
我想,考试不会出这样“弯弯绕”的题目吧?
[
本帖最后由 bingyu0605 于 2009-7-4 13:31 编辑 ]
全部回复(33 )
只看楼主 我来说两句-
shaohua_000000
沙发
谢谢楼主的分享!!!!!!!!
2009-09-06 19:26:06
赞同0
-
frankli_bbs
板凳
密切关注 复习中~~~~~
2009-07-15 20:03:15
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报