VS1断路器过流脱扣问题

发布于:2009-07-02 20:39:02 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
最近遇到个问题,断路器的二次保护是通过GL-25 10A的电流继电器+VS1的Y7,Y9断路器实现过流脱扣的,过流继电器的额定电流是5A。但是现场做二次回路试验时,在电流回路通5A的电流,发现电流继电器动作了,但是电流脱扣器没动作。请教高手,有谁知道问题在哪?有人说是试验的调压器容量不够,也有人说只要换个中间CT方案,+Y5就能脱扣了。请高手帮我指点下。
  • l_cy
    l_cy 沙发
    脱扣器阻抗太高,换3.5A的脱扣器
    2009-07-03 00:32:03