土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 莲花河畔景苑7号房倒坍检测结果

莲花河畔景苑7号房倒坍检测结果

发布于:2009-07-02 20:37:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
经过我两天对倒坍房的PHC的现场检测、取样和试验。对PHC管桩的尺寸和配筋检查、混凝土抗压强度、钢棒的抗拉强度、填芯内的热扎钢筋的抗拉强度检测,均符合规范和相关图集的要求的。
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.74 万条内容 · 1535 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

弱电施工方案

论文简介: 弱电施工方案 附件名:2009721246525711217.zip 文件大小:81K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10