土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 金属屋面做接闪器的困惑

金属屋面做接闪器的困惑

发布于:2009-07-02 16:52:02 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
前几天有个工程,EPS夹芯板厚度上下层各有0.37毫米,加起来是0.74毫米,可是规范规定是最低0.5毫米。满足规范吗?规范没有明确规定是单面还是双面,真是很困惑。

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • ycjcxd
    ycjcxd 沙发
    其实彩钢瓦下面的檩条及钢架也应算作接闪器,能满足要求的!:call:
    2010-12-24 12:45:24

    回复 举报
    赞同0
  • lujing9452
    lujing9452 板凳
    金属面作接闪器的条件要满足《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000版)的条款

    第4.1.4条 除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求:
    一、金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm;
    二、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm;
    三、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm;.
    四、金属板无绝缘被覆层。
    注 .薄的油漆保护层或0.5mm厚沥青层或1mm厚聚氯乙烯层均不属于绝缘被覆层。

    夹芯板其实上就是三层结构,中间层是保温层,其它是金属层。但能不能满足接闪器要求,参照夹芯板样本对比4.1.4条。金属层按单层算。
    2010-02-11 12:53:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

单相电机正反转接线图

单相电机正反转接线图

回帖成功

经验值 +10