正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(19 )
主题
回复
粉丝
防雷减灾
8.7 万条内容 · 230 人订阅
阅读下一篇
单相电机正反转接线图
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
第4.1.4条 除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求:
一、金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm;
二、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm;
三、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm;.
四、金属板无绝缘被覆层。
注 .薄的油漆保护层或0.5mm厚沥青层或1mm厚聚氯乙烯层均不属于绝缘被覆层。
夹芯板其实上就是三层结构,中间层是保温层,其它是金属层。但能不能满足接闪器要求,参照夹芯板样本对比4.1.4条。金属层按单层算。
回复 举报