地下餐厅防排烟问题

发布于:2009-07-02 16:21:02 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下学生餐厅238平方 有4个高窗 1m*1.5m的 还要做机械排烟吗 如果做,补风可以自然补风吗

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • awxsy
    awxsy 沙发
    楼上说的对,具体见GB 50016-2006的第9.2.2条,自然排烟口的净面积宜取该场所建筑面积的2-5%;第9.2.4条则规定了水平距离的要求。
    2009-07-02 17:03:02

    回复 举报
    赞同0
  • toplhc
    toplhc 板凳
    自然排烟有两个基本要求,第一自然排烟口的净面积大于该场所建筑面积的2%,第二自然排烟口到最远点的距离大于30米。

    这种场所若设机械排烟,可自然补风。至于是否需要机械排烟,自己校核第二点是否满足要求。