土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 热泵系统中,排气流速偏低对整个机组有什么影响?

热泵系统中,排气流速偏低对整个机组有什么影响?

发布于:2009-07-02 13:04:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
热泵系统中,排气流速偏低对整个机组有什么影响?有书中规定R22排气流速在10~18m/s,但我们按照压缩机排气口管径计算的流速为7.8m/s,低于10m/s,但又不想改装压缩机排气管径,问:排气流速偏低对整个机组有什么影响? 哪位专家给解答一下,谢谢!!
  • wlgh101
    wlgh101 沙发
    你管径是怎么选择的,排气流速低了能保证冷量吗?
    2009-09-08 09:22:08