土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 为什么滤后水的亚硝酸氮比滤前高?
1986建的5万吨水厂,采用折板反应,斜管沉淀,普通快滤.一般采用滤后加氯.

水源是环太湖流域,雨季有太湖水倒灌.

偶尔有滤前水亚硝酸氮为0.01,滤后达到0.2以上.余氯无法达到一定量!

想请教有这方面经验的高手!

全部回答(2 )

  • blurlx
    应该是氨氮转变成了硝态氮。
    2005-05-31 10:20:31 来自 PC 评论 举报
  • grth
    原水的氨氮含量应该不低吧?这主要是因为在滤池中有亚硝酸盐菌造成的。滤池进水中的氨氮被亚硝酸盐菌氧化成亚硝酸盐,从而造成出水亚硝酸盐比进水亚硝酸盐高。这种情况一般发生在春夏之交。
    亚硝酸盐可以被氯氧化成硝酸盐,会大量耗氯,因而不能保证余氯量。
    建议:1,彻底清洗滤池,同时以高浓度氯水消毒;
       2,预加氯,保证氯池进水余氯在1.0-1.5mg/L;
       3,运行过程中定期对滤池进行消毒
    2005-05-30 22:25:30 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.58 万条内容 · 795 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10