土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器问题?

电流互感器问题?

发布于:2009-07-02 09:23:02 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
电流互感器变比 3000/5/5A 0.2S/10P20 为什么有两个比5A,通常都是3000/5,请教高手

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • liqing126
    liqing126 沙发
    是高压电流互感器:二次有两个线圈
    分别是:
    测量3000:5,0.2S级
    保护3000:5,10P20
    2009-12-24 19:48:24

    回复 举报
    赞同0
  • 安石
    安石 板凳
    这样都能讲的通呀,也许是标错了呢。理解万岁。。。:victory:
    2009-12-24 18:17:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多