刚做了个带转换层的高层建筑,转换梁上剪力墙钢筋本来是按照图集做法在型钢上翼缘开孔,然后将剪力墙钢筋锚在转换梁内,审图后专家提出来在型钢上翼缘焊钢板,然后将剪力墙钢筋焊在钢板上。不知有谁做个这样的节点??做个的话能否发个详图到 yazuy2000@163.com
  • pengxiaogang
    pengxiaogang 沙发
    专家提出来在型钢上翼缘焊钢板,然后将剪力墙钢筋焊在钢板上。做法很好啊
    2010-06-15 08:49:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

上海楼房倒塌的原因分析

个人意见:因没有去过现场,仅凭网上的照片分析,个人认为楼房的倒塌基本与设计无关,主要原因是施工组织不当造成的,在靠河的一侧大量堆土,对基础的侧向推力很大,在楼的另一侧由于正在进行地下室土方开挖,若基坑支护不当,相当于楼的一侧没有约束,也不知基坑施工降水方案如何,如果只降水不在靠主楼处做回灌井的话,楼的两侧之间会存在水压差并引起主楼的不均匀沉降(倾斜),整体结构在开挖的地下室基坑地面以上部分会受到向基坑方向的水平推力作用,这个推力由于主楼基础在地下室基坑方向侧向约束很小或者几乎没有,主楼的桩基础就承担了绝大部分甚至全部的水平力,桩基的受力状态由低承台桩基变成了高承台桩基,这样的话,桩基的抗剪强度就会不足,当主楼产生一定量的倾斜时,桩顶面的倾覆力矩会很大,由于桩基在一定深度范围下受到土的约束,桩基靠近基础的部分(此范围土体对桩基的约束较小)会产生很大的附加剪力,倒楼也就变得越来越有可能(当然,已经成了现实)。当然,如果基础埋深大一点,做一层或两层地下室,主楼的基础位于地下车库的基础之下一定的深度,也许不会发生这样的悲剧。