土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教前辈,70平中温库怎么匹配好?

请教前辈,70平中温库怎么匹配好?

发布于:2009-07-01 22:34:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
70平中温库,高4米,储存雪糕,,库板用10公分聚胺酯双面彩钢板,我是建库自己搞批发用,我有二套方案:一,佛冷,两台7匹半封闭,各自带350米直径38MM的管,一台5匹,带200米管,都是一路供液 ,二 ,氨冷,用二缸100,1000米管,实现自动控制,无人职守,和佛机一样.请问用哪套方案好呢?补充一点,佛机用的900米管要买全新的,氨机用的1000米管,我在盐水槽拆下700米,在买300米就可以了,压缩机都有。另外就是氨冷 佛冷并用,我有三台30DD冷风机。请前辈帮我分析以下怎么匹配节能,制冷效果好。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • aoxuesong
    aoxuesong 沙发
    用氟立昂制冷,30P,设计好在发详细的
    2009-08-23 13:27:23

    回复 举报
    赞同0
  • aoxuesong
    aoxuesong 板凳
    谢谢朋友顶贴,氨冷好设计,双层顶管,70平的冷库设计100平的蒸发器,重力供液,下进上出,46000大卡的机组,绝对没问题,就是自控我没有绝对的把握,我真不想自己去开机器,每天开好几次,休息不好,不然我是首选氨冷的,因为氨的沸点比R22低,节能啊。
    2009-08-07 21:36:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多