土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电度表反转?

电度表反转?

发布于:2009-07-01 22:04:01 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
今天碰见那么个事情。一套GCK上的出线单位都配有电度表用来计量,在单位做通电试验的时候,三相电压和三相模拟电流加上去,电度表正转。现场使用后发现,通电的出现单元的电度表的反转,相序都检查过,没乱相。拉出一个抽屉和电度表再拿回单位做通电试验发现还是正常的,有人遇见这样的情况么?请分析下

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • a159b753
    a159b753 沙发
    试验出来了 表是好的 是电流互感器的P1和P2相反了 从互感器外观是观测不到的,要做了试验才知道的!
    2009-07-02 18:42:02

    回复 举报
    赞同0
  • cyb7311
    cyb7311 板凳
    具体原因不是太清楚,应当是正常现象,到现场后任意到二相后即可,试验中与现场的有区别。
    2009-07-02 08:04:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 561 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配电箱里的导线应如何选?

我在给一个工地做配电箱的时候,遇到这样一个问题:有个配电箱电气图,里面有一个分支回路,出线标为BV(4*35+16)SC50WC,断路器为DZ20Y-100/3 80A,配电箱里我给配的是BV 16(明线)平方的线;但是施工方电工说不行,必须35平方线!大家说说我们那个说的对!!望赐教!

回帖成功

经验值 +10