土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 锅炉供热面积计算的问题

锅炉供热面积计算的问题

发布于:2005-05-23 21:00:23 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
1吨=0.7WM ,每平米耗热量按照70W算
是不是1吨的锅炉可以供一万平方米面积
2吨的锅炉可以供二万平方米面积
请大家指教,谢谢!

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • wwg42066
    wwg42066 沙发
    这个问题不是这么一说就能确定的,要看供暖暖是在北方还是南方还得看室内温度需要多少度等因素才行的。
    2009-10-30 11:22:30

    回复 举报
    赞同0
  • zhangjiayue
    zhangjiayue 板凳
    一吨锅炉相当于0.7MW,没问题,是理论计算值。但是你要考率效率问题。锅炉效率、室内采暖系统的效率、外网的效率、外网漏损的实际情况等等。锅炉水质管理情况,室内、外管网内是否存在大量污垢等等。如果锅炉内水垢较厚(降低传热效率),管网内污垢较多(加大水在管道内的流动阻力)。所以在考虑供暖系统热源时,一般要乘以80%。
    2005-11-30 09:31:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

动力燃气系统

返回版块

4.21 万条内容 · 183 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问一般锅炉热水和蒸汽出口压力是多少

尤其是热水压力,能直接供应几层房子

回帖成功

经验值 +10