建筑环形通气管设置问题

发布于:2005-05-23 20:17:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
各位大师大家好,我有个问题想请教大家就是环形通气管为什么通气接管在倒数一二个卫生器具之间有什么原因,我们有些工程师也接在末端,为什么?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • corelli
    corelli 沙发
    条文说明是不准确的!!
    真正的原因是————————————————————————————————
    ————-——————为避免污水内固体物质天长日久可能引起的管内沉积缩小通气管的断面。
    2005-08-07 15:40:07

    回复 举报
    赞同1
  • city-ants
    city-ants 板凳
    4.6.9 通气管和排水管的连接,应遵守下列规定:

    1 器具通气管应设在存水弯出口端。在横支管上设环形通气管时,应在其最始端的两个卫生器具间接出,并应在排水支管中心线以上与排水支管呈垂直或450连接。

    2 器具通气管、环形通气管应在卫生器具上边缘以上不少于0.15m处按不小于0.01的上升坡度与通气立管相连。
    2005-08-06 13:53:06

    回复 举报
    赞同1