现做一高层综合楼 地下室带人防。施工图出了后,人防办审查说应该按照人防办的规范设计地下人防。我们设计院都是按照国家通用人防规范设计地下人防的。可是人防办的说应该安装他们的(内部使用)规范设计。去请教他们,那些人又不让看他们的规范,只是列出几条,要照他们说的做。搞的烦死人了,地下施工图要重新出。难道要在做施工图前先问人防办该怎么做?那些家伙又不让看他们的规范,拽的很,请大侠讲讲各地的情况。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句真正的原因是————————————————————————————————
————-——————为避免污水内固体物质天长日久可能引起的管内沉积缩小通气管的断面。
回复 举报
1 器具通气管应设在存水弯出口端。在横支管上设环形通气管时,应在其最始端的两个卫生器具间接出,并应在排水支管中心线以上与排水支管呈垂直或450连接。
2 器具通气管、环形通气管应在卫生器具上边缘以上不少于0.15m处按不小于0.01的上升坡度与通气立管相连。
回复 举报