2段母线带分段 装有备自投
1号电源故障 备自投工作合分段
当1号电源恢复时 是否 先断开分段 再合上1号电源 这样会使一段母线失电 请教这样是否正确

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发

    是的,一般来说电力部门不能让你并列的。只有先断再合。
    2009-07-05 12:20:05

    回复 举报
    赞同0
  • daizwdhx
    daizwdhx 板凳
    核过相的话,可以并列的,,但先退出备自投(闭锁备自投),合上1号电源,然后再分开母联,再投入备自投!
    2009-07-02 22:41:02

    回复 举报