土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 扩大头及以上2d范围内不考虑侧摩阻力的问题

扩大头及以上2d范围内不考虑侧摩阻力的问题

发布于:2009-07-01 10:34:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
扩大头及以上2d范围内不考虑侧摩阻力的问题

桩基规范对于大直径桩采用经验参数法计算单桩承载力时,
扩大头及以上2d范围内不考虑侧摩阻力(JGJ94-2008 5.3.6条),
但对于中小直径桩(5.3.5条)未做要求,是不是可以考虑,
各位高手们有什么看法请谈谈,但最好有依据和出处.
  • shoo775
    shoo775 沙发
    比如沉管灌注桩,377桩径,600扩头,中直径挤土桩我个人认为
    应该可以考虑,不知对不对.
    2009-07-01 10:38:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.18 万条内容 · 2137 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于调幅系数的请教!!!!!!

请教大家一个问题 装配式梁 梁端负弯矩调幅系数应该加大呢 还是减小?????要是考虑到地震来了 柱传到梁 梁本身不是纯刚度 传递的弯矩本来就比当刚接点少 这样就已经体现了强柱弱梁原则 不用再往下跳了 所以有的人的观点是0.9到1 加大系数 甚至不调当然也有类似的观点 考虑的是实际受力情况 就是装配式的塑性铰更容易出现 比现浇的实际受弯距小 所以要减小系数 应该怎样取舍呢?高层时有类似的规定 装配式取0.7·0.8 整体0.8·0.9 但是对于多层 用调幅么? 是按高层的规定考虑么??

回帖成功

经验值 +10