求助:L形混凝土结构设缝问题
求助:L形混凝土结构设缝问题
大家好!我最近在做一个工程,是一个小学综合楼和阶梯教室连在一起,形成L形建筑。两者之间高差超过6m,需要设沉降缝,如果设双柱的话,下面基础不断开,还是不行啊,请教各位高手怎么设?
发布于
2009-06-30 18:46:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
structionor
不用沉降缝,荷载差别不大,设置抗震缝分成比较规则的平面结构就行
2009-07-03 17:01:03
来自 PC
评论
举报
wjnzhjh
你的方法当然可以。
不过我觉得何必设沉降缝呢?谁说高差6m就得设沉降缝了?
如果你是打桩的,那肯定不用设!如果你是天然地基,那么要看你们那儿的习惯。
反正我觉得不用设。
设抗震缝足矣!
2009-07-03 00:49:03
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
y5621530
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
11
回复
84
粉丝
0
+ 关注
私信
混凝土结构
返回版块
140.2 万条内容 · 2156 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
不过我觉得何必设沉降缝呢?谁说高差6m就得设沉降缝了?
如果你是打桩的,那肯定不用设!如果你是天然地基,那么要看你们那儿的习惯。
反正我觉得不用设。
设抗震缝足矣!