土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问额定工作电压为690V是在什么情况的配电电压?
请问额定工作电压为690V是在什么情况的配电电压??
如果一台2500KVA变压器,在选断路器时则其短路分断的最大电流应为多少KA?按技术措施上计算得其Ik=60KA。那么断路器的整定是否需要60*1.3=78KA????????

全部回答(4 )

  • hy8441163
    精辟
    2005-05-24 09:37:24 来自 PC 评论 举报
  • 大鼻山
    Ik=60KA是什么电流?短路电流吗?如果是,那么你的断路器整定为78KA如何能跳闸?!应该是60/1.3而不是60*1.3吧
    注意:整定电流不等于分断能力!前者永远小于后者,而短路电流也是永远小于后者,否则玩完
    2005-05-23 22:11:23 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10