土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求助:25*10米的DN100环形管路应力等问题?急
新手问题:
DN100的25*10米的矩形水平环形管路,压力0.6兆帕,水温5-45度,室内,需要考虑热胀冷缩的应力问题吗?
干管用电焊好,还是用沟槽式管接头好?
从环形主管上出7路末端设备支管DN50,打算用气焊掏眼引出,可以吗?除了电焊有什么新工艺吗?
谢谢!

全部回答(3 )

  • lytliangyantao
    冷却水管路完全可以用电焊。
    2009-07-01 16:45:01 来自 PC 评论 举报
  • johnsonzu
    感谢lytliangyantao的解答
    这条管路是冷却水管路,供回水都是DN100的钢管,为了保持各支管压力基本一致,要求把供回水都做成闭合环形,是个试验室。
    您看用电焊可以吗?其他方面还应注意点啥?
    谢谢
    2009-07-01 05:12:01 来自 PC 评论 举报