土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 单个合用前室,正压送风应该如何考虑?

单个合用前室,正压送风应该如何考虑?

发布于:2005-05-23 16:27:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我碰到一个工程,是个纯住宅,地上19层,地下一层用作设备用房,和汽车库,此建筑属一类高层,地上部分防烟楼梯间,防烟楼梯间前室,消防电梯前室均满足自然防烟条件,偏偏地下室弄了个合用前室,不具备自然防烟条件,我的问题是:如果要做正压送风,风量应为多大?本人作了一下计算,如果按照压差法,风量为两千立方米每小时就够了,如果按照风速法,风量竟接近两万立方米每小时。还有,风机放在合用前室,这样合适吗?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • xylww
    xylww 沙发
    斑竹好样的,多希望大家有颗善良的心
    2008-10-07 21:53:07

    回复 举报
    赞同0
  • hhbox
    hhbox 板凳
    如果是一类高层,但是住宅,具备自然排烟条件的可以采用自然排烟的方式!

    你说的情况是消防电梯要求下地下室的,如果消防电梯不下地下室,下地下室的楼梯间采用封闭楼梯间,可不设加压送风.

    如果地下室为合用前室,楼梯间就为防烟楼梯间,如果具备自然排烟条件,可不设加压送风,否则前室和防烟楼梯间都考虑加压送风加余压阀的方式,规范规定计算值和列表取大值.个人意见这种情况规范应规定加压送风机允许最小值,和排烟风机一致.

    风机不能设置在前室内!可设在一层接管沟或竖井给前室送风!

    另外不好意思,最近忙的有些糊涂,可能把你的帖子看漏了,见谅!:)
    2005-05-27 14:36:27

    回复 举报
    赞同0