土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 这样的商铺要上消火栓吗
每间上下二层,面积小于300平方,并排有20多间,这样的建筑上室内消火栓吗

全部回答(24 )

  • 伯大哥
    根据《建筑设计防火规范》GB50016--2006 建筑面积大于200m2 的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。
    条文
    8.3.3 设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1 条规定规模的其它公共建筑宜设置消防软管卷盘;建筑面积大于200m2 的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。
    2014-06-13 11:21:13 来自 PC 评论 举报
  • lijz1027
    体积大于5000的话按商业建筑上消火栓,上下层各设一个消火栓就可以了
    2014-06-12 18:13:12 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10