土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 关于堤防设计规范等值内摩擦角的问题?

关于堤防设计规范等值内摩擦角的问题?

发布于:2009-06-29 22:30:29 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
堤防设计规范等值内摩擦角的公式和理正挡土墙给的计算公式不一致。:Q
然后参考了 胡一三在1981年发的论文《用等值内摩擦角计算黄河下游丁坝砌石护坡的主动土压力》计算中推导的公式和理正岩土的一样,《水工挡土墙设计》一书P23页也有计算,其公式是与理正一样的。咨询了理正公司,他们5给的推导过程也是一致的结论。但是采用这个公式算出的等代内摩擦角特别大,有将近60°,而现行规范得出的结果是38°左右。哪位大侠还有研究。探讨下。

[ 本帖最后由 jiangtao9959 于 2009-6-29 23:08 编辑 ]

堤防规范公式.jpg


理正岩土-等代内摩擦角公式.jpg


用等值内摩擦角计算黄河下游丁坝砌石护坡的主动土压力-1981年论文推导结果.jpg


水工挡土墙设计.jpg

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • yxq100
    yxq100 沙发
    水闸设计规范中说:挡土高度6m以下者,等值内摩擦角可采用28~30
    2010-12-06 11:45:06

    回复 举报
    赞同0
  • olly2
    olly2 板凳
    最后还是结合土工试验。
    2010-12-06 11:00:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多

水利工程设计

返回版块

28.26 万条内容 · 365 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

最新水利水电工程质量监控与通病防治实施手册

最新水利水电工程质量监控与通病防治实施手册

回帖成功

经验值 +10