我这有一台美优乐MT160制冷机组,用于-18度冷库,现在发现压缩机内部保护,机组正常运转压力正常,回气管结露,低压在1KG左右,运转电流12A左右,温度也能达到要求,求各位师傅分析一下,该如何处理

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lylwm
    lylwm 沙发
    模块坏掉了。
    :)
    2009-07-11 22:03:11

    回复 举报
    赞同0
  • hualxinwang
    hualxinwang 板凳
    压缩机内部保护是保护线圈温度,与回气管结露不一样,摸一下压缩机是不是很热,再测测与新压缩机的电阻值,如都正常把保护端接
    2009-07-04 21:48:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 840 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教制冰机有时制冰时而不制冰?

[b]制冰机正常使用过一段时间后,出现时而制冰时而不能制冰,运转制冰一会就要停机在重新启动才能正常制冰。高低压正常,冷媒充填量正常,水循环没有问题请问有可能是什么原因?请指教谢谢!会不会是冷凝器风扇坏掉?[ 本帖最后由 whlle1986 于 2009-6-29 14:10 编辑 ]