土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 紧急求助!!多层住宅基础下原有地下室基础如何处理??

紧急求助!!多层住宅基础下原有地下室基础如何处理??

发布于:2009-06-29 20:00:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我公司一小区某多层住宅楼,基础正好位于原有一带地下室的办公楼基座上。挖至原有办公楼砼底板时由于场地等原因,难以将砼底板破碎挖出。只好回填土方,设计使用柱锤冲扩处理,因为原有基础底板位于-3.5米处,周围地基勘测情况显示。在3.5~4米处土质良好。现在设计院有几条补救措施:在原建筑物基础底板柱锤处理到头、无底板处加深20CM、基础低槽加20CM沙石垫层、设计筏板基础、加大基础及上部圈梁。现在开发商仍然没有把握,求教还有没有大侠预见到这样的情况,如何处理比较好,关键是尽量不要让建筑物出现裂缝。

不均匀基础.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • f76f2003
    f76f2003 沙发
    改做桩基础,用预制方桩基础可以解决这样的难题,我们原来遇到一幢教学楼,上部拆除后也没有清障,就打桩施工的。
    2010-03-09 20:56:09

    回复 举报
    赞同0
  • lightrose2002
    lightrose2002 板凳
    谢谢啊,我们商量下。最怕地下软硬不均
    2009-06-30 07:43:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.7 万条内容 · 1529 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

紧急求救 在线等 测量问题

今天老板 新拿来个 全站仪 苏一光 RTS632 测量已知点(此点原先是另外一各全站仪从 其他地方引过来的,最早点已经毁灭了),一共有4个点,仪器放在二号点,后视点为一号,然后再输入 三号点。。与原来定在地下的铁钉头左右 差距有6cm,测4号点也差不多左右 误差6cm。。。 距离误差只有几个毫米。 不知道为什么

回帖成功

经验值 +10