最近做了一个高层建筑群,地下二层为车库,地下一层为网点(从北面是地上,从南面是地下)上面托几个高层住宅,请问这是商住楼,还是综合楼?这关系到设消防水池,火灾延续时间2小时还是3小时的问题.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
第8.3.3条具有下列情况之一者应设消防水池:
一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25 L/s。
第8.3.4条 消防水池应符合下列要求:
一、消防水池的容量应满足在火灾延续时间内室内外消防用水总量的要求。
居住区、工厂和丁、戊类仓库的火灾延续时间应按2h计算;甲、乙、丙类物品仓库、可燃气体储罐和煤、焦炭露天堆场的火灾延续时间应按3h计算;易燃、可燃材料露天、半露天堆场(不包括煤、焦炭露天堆场)应按6h计算;甲、乙、丙类液体储罐火灾延续时间应按本规范第8.2.6条的规定确定;液化石油气储罐的火灾延续时间应按本规范第8.2.7条的规定确定;自动喷水灭火延续时间按1h计算;