土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 想就建水池发表一下个人观点!

想就建水池发表一下个人观点!

发布于:2005-05-23 13:43:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现在作一个稍微大一点的工程就需要建消防水池我觉得应高作为一项公益事业 集中设置 不但省钱还有利于集中管理!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • wx8001
    wx8001 沙发
    不用那么复杂吧 如果水量水压满足了 什么也不用设两路进水就可以了啊!
    2005-05-27 12:57:27

    回复 举报
    赞同0
  • dram2000
    dram2000 板凳


    第8.3.3条具有下列情况之一者应设消防水池:

    一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;

    二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25 L/s。

    第8.3.4条 消防水池应符合下列要求:

    一、消防水池的容量应满足在火灾延续时间内室内外消防用水总量的要求。

    居住区、工厂和丁、戊类仓库的火灾延续时间应按2h计算;甲、乙、丙类物品仓库、可燃气体储罐和煤、焦炭露天堆场的火灾延续时间应按3h计算;易燃、可燃材料露天、半露天堆场(不包括煤、焦炭露天堆场)应按6h计算;甲、乙、丙类液体储罐火灾延续时间应按本规范第8.2.6条的规定确定;液化石油气储罐的火灾延续时间应按本规范第8.2.7条的规定确定;自动喷水灭火延续时间按1h计算;

    2005-05-25 19:45:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于建筑性质的问题

最近做了一个高层建筑群,地下二层为车库,地下一层为网点(从北面是地上,从南面是地下)上面托几个高层住宅,请问这是商住楼,还是综合楼?这关系到设消防水池,火灾延续时间2小时还是3小时的问题.

回帖成功

经验值 +10